Terremoto Shakes Starbucks Building

Introduzione


  Share  
|

Un terremoto di magnitudo 6,8, chiamato Nisqually nei circoli sismica, scosso Seattle, Washington, nel 2001 e gravemente danneggiato l'edificio Starbucks sedi aziendali.

Case Descrizione

La 1.850.000 quadrati impianto piedi è un annata 1910-1926 edificio, costruito da versato in cemento posto con URM (muratura non armato) muri di riempimento, che sono noti, in questo giorno ed età, di essere incline al fallimento di fronte a un terremoto o ad alta pressione del vento. Fortunatamente, circa un anno prima del terremoto, l'edificio era stato sismicamente adattati.

Regolatori International è stato assunto dai proprietari dell'edificio, Nitze-Stagen & Co., Inc., per affrontare, tra le molte questioni, la posizione assunta dalle compagnie assicurative che l'edificio era vecchio e il danno pre-esisteva il terremoto di magnitudo 6,8.

Elenco di problemi

  • I consulenti della compagnie assicurative 'ha preso la posizione che la maggior parte delle rotture era avvenuto prima del terremoto.
  • I consulenti della compagnie assicurative 'preparato una proposta di riparazione che si fondava l'installazione di spilli Heli nella URM in pieno le pareti.
  • I vettori hanno sostenuto che, sebbene le lastre erano incrinate a causa del terremoto, le crepe non influire sulle prestazioni delle lastre.
  • I vettori si rifiutò di pagare il costo previsto delle riparazioni prima che le riparazioni sono state effettuate.

Soluzioni applicate

Regolatori International assemblato un team di ingegneri per preparare un'analisi dinamica e la presentazione che citati analisi petrografiche dimostrare che Nisqually aveva effettivamente causato le crepe.

Regolatori team internazionale di ingegneri dimostrato che la proposta della vettori 'di utilizzare i pin Heli per riparare le pareti danneggiate potrebbe provocare danni ulteriori e più gravi alle pareti URM in caso di un altro terremoto di magnitudo 6,8. Tale riparazione, esperti Aggiustatori International inoltre sottolineato, non era in conformità con gli orientamenti FEMA.

Il nostro team di ricerche sulla legittimità della posizione le compagnie assicurative 'che la copertura utilizzata solo per le riparazioni reali, e regolatori International è stata in grado di dimostrare che la posizione dei vettori' non alzava e sarebbe impossibile per difendere in una corte di giustizia. In ultima analisi, gli assicuratori concordato.

Esito

Regolatori team internazionale di professionisti ha creato una serie di prove tecniche e giuridiche che chiaramente dimostrato gli effetti del terremoto di grandi dimensioni per l'edificio. Le prove anche far luce sulla portata del danno un altro terremoto potrebbe causare se il corso di riparazione non è stata adeguatamente diretto. Con l'aiuto di Aggiustatori internazionale, i proprietari degli immobili sono stati in grado di effettuare le riparazioni nel modo che avrebbe provato per proteggere i loro beni per il futuro.

un articolo presentato da Brian Payne

Share  

© 2005-2010 E-articles.info All Rights Reserved - Terms and conditions